2020.10.30

11차 회의-S10 경간 정착구 노출거더 추가조사 결과보고 다운로드 클릭
4개 거더 6개 정착구 조사결과 일부 그라우트 미충전 및 경미한 표면부식 확인
청담1교 조사 사례와 해외 PSC 내부텐던 건전성 조사 지침 비교검토 다운로드 클릭
Slot Stress법을 이용한 목동교 프리스트레스 측정 계획 다운로드 클릭

2020.10.28

10차 회의-S10 경간 정착구 노출거더 추가조사 계획 다운로드 클릭
내시경 조사 가능 4개 거더 선정
철거교량(개봉고가) 동향 및 현장답사 보고 다운로드 클릭
청담1교와 유사한 철거교량 현장답사를 통해 시설물 자료 취득

2020.10.23

9차 회의-청담1교 육상 및 하상 근접육안조사 최종결과 보고 다운로드 클릭
일부 거더 단부 정착구 보호몰탈 열화 확인
열화 확인 거더(S10-G9) 정착구 천공 조사 결과 보고 다운로드 클릭
21일 이후 #1, #8 텐던 추가 조사 시행

2020.10.21

8차 회의-청담1교 육상구간 근접육안조사 결과 보고 다운로드 클릭
일부 거더 단부 정착구 보호몰탈 열화 확인
열화 확인 거더(S10-G9) 정착구 천공 조사 결과 보고 다운로드 클릭
청담1교 하상구간 육안조사 계획 다운로드 클릭

2020.10.16

7차 회의-청담1교 조사결과 및 추가 단부파취 조사결과 보고 다운로드 클릭
부식가능성 높은 #8 텐던 단부파취 결과 덕트 및 강선부식 없음 확인
청담1교 재하시험 및 구조해석 과업 검토 보고 다운로드 클릭
재하시험 결과를 통해 유의미한 결과 도출 어려울 것으로 판단
Slot Stress법을 이용한 프리스트레스 측정 검토 다운로드 클릭

2020.10.13

6차 회의-청담1교 조사계획 및 부식텐던 단부파취 조사결과 보고 다운로드 클릭
부식된 #3 텐던 단부파취 결과 덕트 및 강선부식 없음 확인
5차 회의 자문결과 및 진행현황 다운로드 클릭

2020.10.08

5차 회의-청담1교 S3, S4 및 S11 경간 최종 조사결과 보고다운로드 클릭
3개 경간 10개소 조사 결과 텐던부식 없음 확인
현재까지 부식원인은 시공이음 균열부 우수침투로 분석

2020.10.07

청담1교 천공조사 시행다운로드 클릭

2020.10.06

4차 회의-청담1교 S4 경간 내부텐던 추가조사 결과 보고다운로드 클릭
측면부 수분침투 가능성 높으며 다른 부분의 추가적인 텐던 부식 없음 확인

2020.10.05

청담1교 천공조사 시행다운로드 클릭