본문바로가기


컨텐츠

오픈이노베이션+

  1. 홈
  2. 공단소개
  3. 알림마당
  4. 오픈이노베이션
  5. 오픈이노베이션+

오픈 이노베이션이란?

오픈이노베이션이란 기업이 대학, 연구소 등과 협업을 통해 내부자원을 외부와 공유하면서 새로운 제품이나 서비스를 만드는 제도로 이를 발전시켜 서울시설공단에서는 함께 공부하고, 산·학·관·민이 자유로운 토론하고, 개선점을 찾아 문제를 해결하는 “공단형 오픈이노베이션”을 진행하고 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

공단에서 진행 중인 오픈이노베이션

회차별 주제 및 내용 (오픈이노베이션+)

7회차 (‘19.10.01.)

PT텐던 그라우트 샘플링 가이드라인다운로드 클릭
리스크 매트릭스를 통한 합리적인 샘플링 개수 선정방법 소개
샘플 그라우트 분석 및 보수방법 소개
’13년 미네소타주 PT교량 점검 보고다운로드 클릭
텐던 추가조사 및 결과
발견된 공극 그라우팅보수 방법 및 시공결과
협소부 점검방법 사례조사 및 점검결과다운로드 클릭
협소부 점검 방법 해외사례 조사
공단이 관리하는 PSC박스거더교 협소부 점검 결과

6회차 (‘19.09.17.)

ODOT PSC 내부텐던 점검 및 보수 사례연구다운로드 클릭
PSC교량 pier cap 점검 및 보수
그라우트 조사를 위한 샘플링 기법(ANSI 기준 적용)
PT교량 점검(MnDOT) 사례분석
MnDOT에서 수행한 PT 교량 점검에 대한 주요 결과

5회차 (‘19.09.03.)

하부구조의 PT텐던 점검 및 진단다운로드 클릭
하부구조의 PT텐던 정밀조사 및 보수사례
Sunshine Skyway Bridge 사례조사를 통한 홍제천고가교 비교분석
홍제천고가교 내부텐던 점검 방법다운로드 클릭
2019년 정밀안전진단 내부텐던 조사계획
홍제천고가교 시설물 현황 및 텐던관련 용역 이력, 조사결과

4회차 (‘19.08.21.)

내부 PT텐던 안전성 여부다운로드 클릭
PT텐던 유지관리 향후 8가지 과제 제안
국내 · 외 포스트텐션 관련 건설기준 분석다운로드 클릭
해외 포스트텐션 건설기준 체계 및 개요
해외의 건설기준과 국내현실 비교 및 문제점 도출

3회차 (‘19.08.12.)

PSC교량의 기본개념, 해외PT텐던 사고사례 및 향후과다운로드 클릭
PSC교량의 개념 및 시공방법
해외의 PT텐던 사고사례 요약
서울시(공단)의 대응 및 향후과제
발표 자료의 내용에는 학문적으로나 기술적으로 검증되지 않은 개인의 주장 또는 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.